    水源热泵中央空调是一种以电为动力、以水为冷、热源载体的高效节能空调系统,通过压缩制冷系统的制冷循环和热泵循环,实现空调的供冷和供热。夏季、水作为冷却载体。将室内热量带至室外;冬季,水作为热源载体,通过制冷系统的热泵循环作用,将热量送入室内。其最大的特点是:各终端空调用户均独立设置有水源热泵空调机组,水系统集中设置。在夏季,送往各空调终端的不是空调冷水,而是冷却水,冬季,送往各空调终端的不是50-60℃的空调热水,而只需15---25℃低品位的热源水或工业余热水。
      在地下水资源丰富的地区,可充分利用浅层地下水资源,并进行完全回灌;在不便于利用地下水的地方,夏季可采用冷却塔循环供应冷却水,冬季通过热水锅炉、工业余热等供应低品位热源水(15--25℃)。由于机组采取了特殊的结构,使噪音大幅降低,机组可置于室内卫生间、天棚之内等,安装灵活。机组结构形式设有暗装风机盘管式样、吊装柜式、卧式、立式等,了根据需要灵活选择,水源热泵空调机组可广泛用于写字楼、宾馆、银行、商场、学校、别墅、公寓等。是中华人民共和国对夏热冬冷地区建筑节能设计标准JGJ134-2001,J116--2001推荐使用的空调器。
    一、冷热水机组
    1.机组特点:   ◆全板式换热器,结构紧凑,体积小
      ◆全不锈钢外壳,造型美观,永不生锈,可户外安装。
      ◆多重隔音,噪音低
      ◆热泵供热,无需锅炉
      2.地下水式工况条件:
      ◆制冷工况:使用侧进出温度12℃/7℃
      热源侧进出水温度18℃/29℃和18℃/25℃
      ◆制热工况:使用侧进出水温度40℃
      ◆热源侧进出水温度15℃
      3.水环式工况条件:
      ◆制冷工况:使用侧进出水温度12℃/7℃
      热源侧进出水温度30℃/35℃
    二、整体式新风机组
    1.机组特点:   ◆微电脑自动控制;故障自诊断,多重鼓掌保护,可实现线控和遥控。
      ◆采用品牌压缩机,节能低噪,可靠性高。
      ◆多回路制冷系统,能量调节方便。
      ◆防腐双面喷塑外壳。
      ◆采用整体不锈钢底盘,永不生锈。
      2.工况条件:
      ◆制冷:使用侧进风干球/湿球温度35℃/28℃
      水环式热源侧进/出水温度30℃/35℃
      地下水式热源侧进/出水温度18℃/29℃和18℃/25℃
      ◆制热:使用侧进风干球温度7℃
      水环式热源侧进温度20℃
      地下水式热源侧进水温度15℃
      双盘管热源侧进/出水温度60℃/50℃
    三、整体暗装风机盘管机组1.机组特点   ◆微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。
      ◆采用专利技术,降噪效果明显。
      ◆采用独特的冷凝水加热技术。
      ◆结构紧凑,节省安装空间。
      ◆采用整体不锈钢底盘,永不生锈。
      2.工况条件:
      ◆制冷:使用侧进风干球/湿球温度27℃/19℃
      水环式热源侧进/出水温度30℃/35℃
      地下水式热源侧进/出水温度18℃/29℃和和18℃/25℃
      ◆制热:使用侧进风干球温度20℃/15℃
      水环式热源侧进温度20℃
      地下水式热源侧进水温度15℃
      双盘管热源侧进/出水温度60℃/50℃
      ◆机外静压:0Pa。静压型机组可特殊订货。
    四、整体吊装柜式机组
    1.机组特点   ◆微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。
      ◆高效低噪音离心风机,运行宁静。
      ◆可方便选择安装位置,保养方便。
      ◆高效换热器,换热系数高。
      ◆采用整体不锈钢底盘,永不生锈。
      2.工况条件:
      ◆制冷:使用侧进风干球/湿球温度27℃/19℃
      水环式热源侧进/出水温度30℃/35℃
      地下水式热源侧进/出水温度18/29℃和和18℃/25℃
      ◆制热:使用侧进风干球温度20℃/15℃
      水环式热源侧进水温度20℃
    六、整体吊装复合式新风机组
    1.机组特点   ◆微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。
      ◆高效低噪音离心构机,运行宁静。
      ◆百叶窗式铝翅片换热器,换热效率高。
      ◆铝合金框架,外形美观。
      ◆采用整体不锈钢底盘,永不生锈。
      2.工况条件:
      ◆制冷:使用侧进风干球/湿球温度32℃/28℃
      热源侧进/出水温度18℃/29℃
      ◆制热:使用侧进风干球温度7℃
      热源侧进水15℃
    七、分体暗装风机盘管机组
    1.机组特点   ◆微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。
      ◆选用大叶轮低转速风机,风量大,噪声低。
      ◆选用对称型的设计,接管及回风口位置依现场需要而改变。
      ◆一次性成型冷凝水盘,外涂防水涂层,外贴保温材料。
      2.工况条件:
      ◆制冷:使用侧进风干球/湿球温度27℃/19℃
      水环式热源侧进/出水温度30℃/35℃
      地下水式热源侧进/出水温度18℃/29℃和和18℃/29℃
      ◆制热:使用侧进风干球温度20℃/15℃
      水环式热源侧进温度20℃
      地下水式热源侧进水温度20℃
      双盘管热源侧进/出水温度60℃/50℃
      ◆机外静压:0Pa。
      静压型机组可特殊订货。
    八、分体吊装柜式机组
    1.机组特点   ◆微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。
      ◆高效、大功率风机,高静压。
      ◆高效换热器,体积小,重量轻。
      ◆铝合金框回,外形美观。
      2.工况条件:
      ◆制冷:使用侧进风干球/湿球温度27℃/19℃
      水环式热源侧进/出水温度30℃/35℃
      地下水式热源侧进/出水温度18℃/29℃和和18℃/25℃
      ◆制热:使用侧进风干球温度20℃/15℃
      水环式热源侧进温度20℃
      地下水式热源侧进水温度15℃
      双盘管热源侧进/出水温度60℃/50℃
    九、分体吊装柜式新风机组
    1.机组特点:
      ◆微电脑自动控制;故障自诊断,多重故障保护,可实现线控和遥控。
      ◆双进风离心风出,经严格动静平衡试验,振动小,噪音底。
      ◆进风口过滤,保证新风质量。
      ◆高效隔热隔音阻燃保温材料。
