    干式特气柜大修的项目有哪些呢?下面沃飞特气柜​厂家以一煤气特气柜为列来为大家进行介绍。
    某特气柜侧板约有 40 余处漏点,同时气柜基础四周能检测出煤气泄漏,进行一次防腐处理。防腐处理主要将气柜底部淤泥清理干净后,对气柜底板和侧板进行除锈后刷上一层环氧煤沥青漆,另外经检查发现皮膜的连接处出现鼓泡,底板局部出现凹坑式的腐蚀,对于底板腐蚀采用环氧树脂贴补。

    在此次防腐结束的 3 个月后,气柜基础周围又开始能检测到 40 ~50ppm 的煤气泄漏,同时局部出现渗水点。活塞上的四个固定式煤气探头检测到 200 ~300ppm 的煤气泄漏,进柜检查时不得不背空气呼吸器进行检查。气柜煤气泄漏如不尽早处理,将给安全生产带来极大的隐患。
    原因分析  
    气柜经过防腐处理 3 个月后又出现煤气泄漏主要原因有:

    1、底板是由数量较多的条形板焊接而成,焊缝数量多,若焊缝有漏点煤气穿越底板下的水泥层从气柜基础四周泄漏出来,而防腐虽然有进行抛丸除锈但对于焊缝细小的漏点无法发现;

    2、底板和侧板刷防腐漆,虽能暂时将漏点堵住,但无法长时间维持;

    3、气柜底板上出现凹坑式的腐蚀用环氧树脂贴补固化后,经过一段时间的高温接触使环氧树脂破坏造成泄漏; 四是皮膜连接处出现鼓泡及其它不好发现细小的泄漏点没有处理。


    为彻底解决煤气柜泄漏煤气,且尽量减少煤气放散缩短工期,有针对性地提出检修方案。主要大修内容为:
    1) 对煤气柜底板和侧板检漏后防腐;

    2) 将原有破洞的柜壁割除,重新焊补新的钢板;

    3) 煤气柜底板和侧板贴补不锈钢复合板;

    4) 更换煤气柜内外皮膜;

    5) 更换活塞与 T 挡板橡胶缓冲垫。

    以上就是沃飞特气柜厂家为大家介绍的有关干式特气柜大修的项目有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。

    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件混合气体配比器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/