搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

反渗透设备存在的主要问题及其对策

[复制链接]
查看: 72|回复: 0
  • TA的每日心情

    2017-2-23 08:56
  • 签到天数: 37 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-2-20 08:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    反渗透设备存在的主要问题及其对策  
        (1)阳离子交换器直径为声2200,该直径偏小了。原设计出力为130m3/h,此时流速高达34ndh,超过规程规定的30m/h上限,流速过高,不利于离子的去除和交换剂的充分利用。而阴离子交换器选用的直径(#3000)又偏大,出力为130m3/h时,流速仅为18.5m/h。为平衡阳阴离子交换器的出力,系统出力可考虑为120m3/h(或110m3/h),此时阳床流速为31.6m/h(或29m/h),阴床流速为17m/h(或16m/h)。
        (2)阴离子交换器的反洗与正洗没有流量表计量,使合适的反洗、正洗流量无法控制,影响阴床再生效果,存在安全隐患。在中间水泵出水管道上安装流量表是十分必要的。
        (3)阳床和阴床再生用的流量计量程为0。35m3/h。阴床再生用的除盐水流量计选用的量程偏小了,无法满足再生需要。1999年更换的阴床再生用的除盐水流量表量程为0—100 m3/h,严重偏大,因为表计刻度不是均等分,当指示35—40m3,h时,指针严重偏左下方,无法准确指示。
        (4)阳离子交换器再生用的两个计量箱体积均为lm3,而每次再生阳床需用30%HCI量为1~1.3 m3,因而原有的1 m3酸计量箱体积偏小,既不符合设计规定,也给交换器再生,尤其是程控操作,造成不便。考虑既成事实,可维持现状。
        (5)原设计的一级除盐可采用程控运行、再生,由于再生用的除盐水系统(如酸碱再生用的除盐水泵进出口阀)为手动,一级除盐前面的预处理(如活性炭过滤器)亦为手动操作,这使得一级除盐的程控运行、再生很难实现。要实现程控,这些阀门有必要更换。另外,目前运行再生步骤中的定性操作,必须改变为定量操作,否则,一级除盐程控运行、再生会成为一句空话。
        (6)混床再生时的酸碱浓度无法计量,需安装酸碱浓度计,进混床的压缩空气压力也无定量控制,会造成操作的盲目性,存在安全隐患。
        (7)中间水泵出口阀门采用轮式调节的蝶阀,该阀运行多年后,现已有质量问题,运行过程中常出现阀门自动关小的现象,影响正常制水,有必要更换该阀门。
        (8)阳床进酸、阴床进碱和混床进碱多孔分配管,均没有设防进树脂装置(或网罩),当再生反洗时,树脂会进入这些多孔管道内。检修时证实大量的树脂进入管道内,几乎堵满管道。PVC多孔管被树脂堵满时,不仅影响再生,而且由于进酸碱不畅,造成憋压,使多处PVC管道开裂。
        (9)检修中发现阳床偏流和阴床石英砂垫层严重乱层,阴床石英砂垫层混有大量的树脂。阳床偏流主要是由于石英砂垫层高度、级配不符合设计要求大颗粒石英砂偏少引起的。阴床严重乱层主要是由于再生反洗时,反洗流量过大造成的。再生时控制反洗流量是十分必要的。阴床乱层使阴床石英砂布满混床十字塑料进水管,该管孔被大颗粒石英砂堵塞,混床水帽支撑板上面积存有大量的石英砂;混床集水室及混床出口树脂捕捉器的大量石英砂是由于乱层的阴床出水,在反洗混床时,直接进入而造成的。
        (10)交换器的铁污染。检修发现阳床衬胶进水多孔穹形板上有大量的铁锈,阴床衬胶出水多孔穹形板也有一定量的铁锈污染。由于间断运行,铁锈污染是不可避免的,但是可通过改变运行方式,把树脂的铁污染减小到最低程度。在机组负荷少时,补给水量相应减少,有时备用的水处理系列长达2—3星期不制水,这样不衬胶的预处理部分难免有大量的铁锈进入除盐系统,污染树脂。可通过备用的水处理系列适量的制水,如隔数天制一定量的水。再停下来备用,减少其一次放置时间过长,降低铁对树脂的污染。
            (11)除碳器的收水器及排气管严重腐蚀。除碳器的收水器及排气管为碳钢材料,无衬胶。检修检查发现收水器内表面腐蚀严重,连接固定进水支管的U形螺栓也生锈严重,而排气管已腐蚀至穿孔,表面大面积脱落,换成了玻璃钢材料。收水器铁渣已污染了部分聚丙烯塑料空心多面球,有的铁渣积在多孔支撑板上,中间水箱也有一定量的铁锈。因此,收水器和排气管的防腐是不应忽视的。此外,除碳器内进水PVC母管连接法兰脱落,布水装置没起到应有的作用。
        (12)仪表问题。没有必要的仪表,系统的安全经济运行是不可能的。例如,系统中中间水箱的液位计十分重要,却长期无法投入使用;流程中各相关流量计有所偏差,致使同一流量指示数值不同,如集中控制室内的阴床出水流量表与就地阴床出水流量表不符合,相差近10t/h;混床再生用的酸碱浓度计没有,谈不上科学与经济操作。
        利用在线钠表监测阳床出水钠离子含量是没有多大必要的。实际上,系统已考虑了阳阴床失效的一致性(一般阳床先失效),只要监督一级除盐出水水质(即阴床出水的电导率),就可反映阳阴床的失效状态,由此决定何时再生。
        原有的集控室内清水流量表、清水累计表、中和池水位计、中和池pH表、除盐水流量表、除盐水箱液位计等均已损坏,需要修复;高低限报警也已失灵,如清水箱液位高低、中和池液位高低、计量箱液位高低、除盐水箱液位高低、220V失电、24V失电等;一些指示灯也已不显示。
        尤其应提的是已有的仪表维护,特别是掌握其性能是急需加强的工作,仪表出现差错的频率太高是不应该的。
    对于一个水处理系统来说,提高运行经济性和技术管理水平,可从解决存在的具体问题着手。
    淄博普菲特水处理设备有限公司是集出产出售效劳精研拓新为一体的专业化出产除离子水设备、高纯水设备、净水设备、纯水设备、软化水设备、反渗透设备制造厂商。多年来公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’为中心价值观,奉行“用诚心效劳客户,全球技能持续发展”的运营理念,淄博普菲特具有山东区域质量优等的高纯水设备、反渗透设备、纯水设备、净水设备、软化水设备、除离子水设备制造与售后效劳体系,是山东甚至全国水处理职业的上佳挑选。

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

    本版积分规则

    Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
    闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
    快速回复 返回顶部 返回列表