TA的每日心情 | 衰 2017-10-19 10:13 |
---|
签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
|
榜首节 吊装工艺流程
定位---定标高---柱顶螺栓预埋---定标高----弹线----柱装置----钢梁装置----次构装置-----焊接----补漆----竣工。
第二节 钢柱装置工艺
一、钢柱的吊装
1、对根底进行复测,包含锚栓的露出长度,锚栓中心线对基准线的位移误差,锚栓间隔,根底标高,关于不合格的进行处理后方可进行吊装。
2、为了操控柱子的装置标高,还事前在柱子可视的截面上划出500mm 的方位,以便装置时进行标高的微调、校对。在复测合格的根底上装置钢柱,首先用单支钢丝绳将柱子绑缚好,吊点方位挑选在距柱端1/3 柱长的方位。经过旋转法将柱子吊起,将钢柱吊起送至装置方位。绑扎处应设加垫。
二、钢柱的校对
1、在柱子可视面上事前画出中心线,然后在两个彼此笔直的方向用经纬仪对柱子的笔直度进行调整。
2、经过丈量柱子内侧距建筑物上弹好的操控线的间隔来操控柱子的笔直度。
3、柱子的标高、轴线和笔直度误差的调整是彼此联络的兼顾的,待一切标准都达届时才算完成校对工作。
第三节 钢梁装置工艺
将钢梁卸车到各柱邻近,用汽车吊送到楼层面,再由桅杆吊装置,有有些构件重的主梁能够和汽车吊进行台吊。次梁能够用克己轮胎式(5t)起重机装置。从三区开端、先主梁后次梁再檩条,逐根按编号用桅杆吊装置钢梁,只有当梁两头装置螺栓紧固(或点焊结实)后,方可松钩,依次吊装其它钢梁。查验合格后进行焊接。
钢梁的绑扎吊点尤为重要,在钢梁过长可采纳钢扁担,本工程有很多钢梁最长为20m摆布,用三角形挂板把钢丝绳间隔扩大,来增大钢丝绳夹角契合本次吊装请求。
第四节 现场焊接工艺
一、首要构件焊接工艺
手艺焊接应选用多层多道、小电流的焊接办法。
1、对接溶透焊缝(平焊位手艺电弧焊)
适用梁柱翼缘板腹板对接焊缝,焊条E4303。焊接工艺参数:
焊接坡口:b≤12mm 单坡口 视点 60 度 钝边 2mm
b>12mm 双坡口 视点 60 度 钝边 2mm拼装空隙:2---3mm
焊接电流140~~180A,焊接电压24V,焊接速度375px /min
2、T 型焊缝(船形位手艺电弧焊)
适用于梁柱筋板、连接板、柱顶板、柱底板,双面贴角焊缝,焊条E4303。
3、焊接工艺参数:
焊脚高度:大于被焊件中较薄件的厚度。焊接电流140~~160A,焊接电压22V,焊接速度400px
4、焊缝外观:用肉眼和量具查看焊缝外观缺点和焊脚尺度,应契合施工图和施工标准的请求,焊波均匀,不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑和针状气孔等缺点,焊接区应整理洁净,无飞溅残留物。
5、全熔透焊缝作为焊接过程中的要点和关键质量操控点,质量查看人员对此部位应进行盯梢查看并做好相应的质量查看查看记载。
第五节 吊装施工安全请求
一、文明施工
1、恪守现场安全的各项办理规则,进入现场有必要带好安全帽,制止吸烟。
2、构件堆积、电焊机摆放整齐有序,备用的氧气、乙炔瓶放入专用笼子内,分隔放置。
3、现场设置安全员、防火员。
4、坚持现场卫生。
5、现场一切施工人员遵守指挥,言行文明。
二、安全技术办法
1、构件的运送
①、装车时用大垫木10X10 木方将构件垫稳,并用2t 倒链前后两道封牢。
②、装车后,全体高度小于4m。
③、行进速度≤40 公里/小时,转弯或路面不平处≤20 公里/小时。
④、构件与钢丝绳触摸处,用胶皮垫住。
⑤、装车后,摆放方位应居车中部,前、后用2t 链封牢(运中部时封三道),一切构件运送过程中要常常查看构件封车绳、倒链的状况,遇到问题及时处理。
⑥、因为本次有超长的构件,要夜间运送,运送前要进行安全交底,请求在运送中有专门的运送担任人。请求公司派专职安全员。运送车辆要装置示宽灯,要前有车开道,后有车压送。并要与交通部门洽谈好详细的时刻和道路,以确保交通的疏通。
2、构造装置施工技术办法
① 、柱子的笔直度:在柱子的彼此笔直的两个截面上预先画上中心线,然后从两个彼此笔直度方向架上两台经纬仪进行校对。
②、柱子中心线对定位轴线:复测时在根底上弹出根底的中心线,并且在柱子上也画出中心线,在装置榜首节时使柱子的中心线于根底的中心线相对应重合。
3、制品维护
①、运送构件时,依据钢构件的长度、分量选用车辆,钢构件在运送上选用三个支点(用道木)。
②、钢构件寄存场所平整坚实,无积水。同类型的钢构件叠放时各层钢构件的支点在同一笔直线上。
三、其它
1、进入施工现场有必要戴好安全帽,高空工作有必要穿防滑鞋、系安全带,凡不适合高空工作的人员,不得从事高空工作。
2、施工用机索具施工前由工长带领有关人员进行查验,合格后方可运用。
3、四级风以上制止工作。
4、吊装工作人员工作中严格执行《安全规程》中? 十不吊? 规则,吊装前安全员应对工作人员应进行安全教育。
5、吊装过程中,应待构件就位后再上前操作,解开构件的吊索时应将安全带系在结实处,防止空中坠落。
6、吊装工作点间隔高压线不得小于2m。距低压线不得小于1m,否则应采纳办法后方可施工。
7、在同一笔直线上,制止上、下一起施工。
8、高空工作中。各类东西、配件应装入东西袋内,制止乱扔、乱抛以防物体冲击。
9、构件就位应平稳,防止振荡和摇摆,待构件紧固后方可松开吊索具。
10、施工用氧气瓶、乙炔瓶,有必要距明火10m 以上,2者相距10m 以外,防止曝晒、烧烤,搬动时制止磕碰,以防发作火灾。
11、要运用合格的电气设备,并且有专门的电工担任。
更多内容:广东彩涂板 http://www.jmchangrun.com esun13
|
|