    发表于 2016-7-28 16:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

        在太阳能光伏发电体系中,因为光伏电池组件都装置在室外或房顶高处,体系的配电线路由室外进入室内涵输出到室外,线路遭雷电突击的概率增大,为确保太阳能光伏发电体系的正常作业,对全部体系包含了太阳能电池组件及其支架、逆变器、配电室等体系的防雷防护是非常重要的安防办法。下面跟江门防雷年检小编来了解一下。

      太阳能光伏发电体系防雷防护的首要目标是:
      1、直击雷防护:太阳能能电池板是装置在室外房顶或是空阔的地方,所以雷电很可能直接击中太阳能电池板,形成设备的损坏;
      2、雷电电磁脉冲防护:雷电闪击电磁脉冲由空间传达,会在光伏发电体系设备和线路上感应发生浪涌过电压,损坏电气设备;
      3、地电位反击防护:因为外部防雷设备在泄放雷电流入地时,会致使地网电位增加,高电压经过设备的接地线进入设备,然后损坏光伏发电体系设备。
    雷电活动从时节来讲以夏季最活泼,冬天起码,从区域散布来讲是赤道邻近最活泼,随着纬度增加而减少,极地起码。
      雷电防护的首要办法:
      选用直击雷防护;选用阻隔、钳位、均压、滤波、屏蔽、接地、过压与过流维护等办法将雷电过电压、过电流以及雷电电磁脉冲消除在设备外围;选用接地摆开一定的安全间隔;然后到达维护各类设备的意图。
      直击雷防护:
      1、依据太阳能电池阵列的规模、高度、装置位置,依据GB50057《建筑物防雷设计规范》的请求,应装置防直击雷接闪针、接闪带、接闪线、接闪网。接闪针应按滚球法核算断定避雷针的高度和根数并合理布局的装置。
      2、大型光伏发电站可装置接闪针、塔防直击雷。
      3、大型光伏发电站装置的接闪针应距光伏电池组件支架边缘大于等于3m。
      4、防直击雷引下线与安全维护地引下线在地网上的接地址应相距10m以上。
      5、大型光伏发电站装置的接闪针、塔防直击雷暗示图

      6、大型光伏发电站也可装置接闪线、接闪线立杆应距光伏电池组件边缘大于等于3m。
      7、接闪线截面积应距光伏电池组件群的长宽断定,通常不小于25mm2的钢绞线。
      8、大型光伏发电站装置的接闪带图暗示图

      9、光伏电池组件装置在房顶坡面时,应装置接闪带。接闪带不应与太阳能电池板附近铝合金框和支架衔接。接闪带应每隔18m装置一根引下线与地网衔接。
      10、太阳能电池板附近铝合金框和支架应等电位衔接导通。依据电池组件面积的巨细,应装置两根以上接地线穿钢管或用屏蔽线与地网衔接作为安全维护地运用。
      11、防直击雷引下线与安全维护地引下线在地网上的入地址应相距10m以上,以防止雷击高电位反击。
      12、光伏电池组装置在坡房顶时,接闪带装置暗示图

      13、光伏电池组件装置在平房顶时防直击雷接闪针装置图暗示

      14、具有太阳主动盯梢体系(追日体系)的电池极板,在不一样方位和视点应在防直击雷接闪针的维护规模内。





    更多内容:江门防雷年检   http://www.jmtdta.com  esun13