隧道等地下施工,一般都需要根据地质条件来进行施工,因为一般隧道施工的地质层都比较软弱,很容易坍塌,因此这就需要用到能起支撑作用的管棚了,但是很多人并不知道隧道管棚施工方案包含哪些,下面就由北京八方陆通的技术人员为您讲解: 1、钻孔 根据地质条件和隧道管棚施工条件,一个洞口采用一台钻机进行作业,施工顺序从拱顶开始,两侧对称进行施工,钻孔时钻机距工作面距离一般情况下不少于2m,同时钻孔以风动潜孔冲击钻进法为主,辅以合金管钻。 2、打孔 按设计位置施工,先打有孔钢花管,环向间距100cm,注浆后在每两根有孔钢花管中间再打无孔钢花管,无孔钢花管作为检查管,检查注浆质量,钻机立轴方向必须准确控制,以保证孔口的孔向正确,每钻完一孔,便顶进一根钢管,钻进中应经常采用测斜仪量测钢管钻进的偏斜度,发现偏斜度超过设计要求,及时纠正。 3、扫孔 用φ108mm岩芯管进行扫孔,目的是清除孔内岩碴和顺通孔道。岩芯管长度不小于3m为宜,长度稍长更好。如遇下管困难,连续扫孔几次,同时借助高压空气吹洗,直到孔内清扫干净。前面我们有讲过隧道大管棚成孔后的检孔方法,大家可以结合起来了解一下。 4、下管 φ108mm钢管管壁打孔,布孔以梅花型布置,孔径为10~18mm,孔间距为20~25cm,导管尾部留不钻孔的止浆段,最终钢管外侧预留长度应大于2米,满足套拱施工要求。 为使钢管接头错开,加工钢管时将钢管进行钢节编号,根据加工的钢管节搭配好并做好记录待用。下管时,当孔壁不易坍塌时,采用直接撞击法将导管撞击至设计位置,当孔壁容易坍塌时,用导管与钻头同时钻进的方法。 5、注浆 管棚按设计位置施工,根据实际施工地质条件,采用一次全钻孔注浆,当岩石破碎.裂隙发育时将采用前进式注浆,即钻孔一段注浆一段,清孔钻进后再注浆,一直循环至注浆终孔。在岩石裂隙不够发育,岩层稍好时采用后退式注浆,即一次钻孔到注浆孔终深,再从孔底利用止浆塞分段压浆后退至孔口。注浆后再打无孔钢花管,无孔钢花管可以作为检查管,检查注浆质量。 隧道管棚施工方案的要点就讲到这里。为保证隧道管棚施工的完整性,因此我们一定要掌握好以上这些施工的要点,这样在施工过程中才能更加顺利的进行。
|