在中央空调的冷冻水、冷却水、冷凝水三个水系统中,一般设计对冷冻水及冷却水系统相当重视,施工时对施工质量的管理及试压等环节也做得比较周到,运行一段时间后所出的问题较少,而对冷凝水系统的关注则相对差一些,酒店类建筑大部分空调末端安装在天花上,由于冷凝水排放所出问题的滞后性,往往在打湿天花板造成损失后才能发现问题,因而对冷凝水的排放也应引起足够的重视。
下面由深圳中央空调工程公司的小编为大家介绍中央空调中冷凝水管施工的要点:
(1)排水管不小于1/100的倾斜度。
(2)水平排水管必须避免对冲现象,以免出现倒坡和排水不畅。
(3)排水管最高点应设通气孔,以保证冷凝水顺利排出,排气口必须朝下,以免污物进入管道内。
(4)管道连接完成后,应做通水试验和满水试验,一方面检查排水是否畅通,另一方面检查管道系统是否漏水。
(5)保温材料接缝处,必须用专用胶粘接,然后缠橡塑胶带,橡塑胶带宽度不小50㎜,保证牢固,防止凝露。
(6)空调机排水管必须同建筑中其它污水管、雨水管、排水管分开安装。
(7)不同排水形式的室内机不能共用同一集中排水管。
(8)吊架间距:通常横管0.8m-1m,立管1.5m-2.0m,每支立管不得少于两个,横管间距过大会产生挠曲,而产生气阻。
(9)静压值比较大、自然排水室内机必须做存水弯,避免运行时产生负压导致排水不畅或者把水吹出风口。
深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、工厂中央空调工程、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
|