电流变送器的技术参数是怎样的?

[复制链接]
查看: 86|回复: 0
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2016-12-9 16:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电流变送器原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。那么电流变送器的技术参数是怎样的呢?下面就由电量变送器厂家信瑞达的技术人员为您讲解:


      电流变送器技术参数:
      
      1.精度:优于0.5%;
      
      2.非线性失真:优于0.5%;
      
      3.额定工作电压Vcc:+24V±20%,极限工作电压:≤35V;
      
      4.电源功耗:静态4mA,动态时相等于环路电流,内部限制25mA+10%;
      
      5.额定输入:5A……1KA(42个规格);
      
      6.穿孔穿芯圆孔直径:9、12、20、25、30mm;
      
      7.输出形式:两线制DC4~20mA;
      
      8.输出电流温漂系数:≤50ppm/℃;
      
      9.响应时间:≤100mS;
      
      10.输入/输出绝缘隔离强度:AC3000V/1min、1mA;
      
      11.输出负载电阻:RLmax≤(Vcc-10V)/20mA
      
      注:(1)标准Vcc=24V时负载阻抗为700Ω;
      
      (2)RLmax=250Ω(转换1~5V的电阻)+两根传输线路总铜阻。
      
      12.输入过载保护:30倍1min;
      
      13.输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;
      
      注:国际标准输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;
      
      14.两线端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护能力:TVS抑制冲击电35A/20ms/1.5KW;
      
      15.两线端口设置有+24V电源反接保护;
      
      16.输出电流设置有长时间短路保护限制;内部限制25mA+10%;
      
      17.工作环境:-40℃~+80℃,10%~90%RH;
      
      18.贮存温度:-50℃~+85℃;
      